近几年喷漆排风系统发生的火灾较多,因此在有机废气处理末端治理系统中,安全设计尤为重要,安全设计分主动和被动。
案例:高效有机废气处理设备活性炭吸附催化燃烧安装在客户厂区
为避免设备爆燃、闷燃,要充分考虑设备的双安全保护措施,各种状态模式下设备的安全程序控制,设备急停下的压缩空气吹扫,安全旁通等。
在被动安全防护上,考虑到废气处理设备的风管和过滤箱是VOCs排气经过的区域,且通风量大、管路截面较大,建议根据国家消防规范,单独为此区域设置喷淋阀组,并作为涂装车间消防系统的一个独立分区,水源来自原有的消防管路系统,消防报警和控制信号需要接入涂装车间消防控制室,以便集中监控和管理。
同时废气处理设备的消防信号需要跟风机、转轮、RTO、车间内喷漆室、供排风等设备做好相应的联锁,确保整个系统的安全。
由于过滤箱和通风管路内部的废气比较潮湿,且具有腐蚀性,系统内部布置的管路和喷头均要求采用304不锈钢。RTO燃气阀组需要设置可燃气体泄露检测及报警装置,并将信号传给消防控制室和设备控制间。