VOCs有机废气收集系统是指风机、风管、风阀、风罩等元素,风机的主要参数有风量(m3/h)、风压(Pa)、转速(rpm)、功率(kW)、噪声(dB(A))等。两台同型号风机并联运行,其风量并非两台风机风量之和,经验显示至多达到两台风机风量之和的80%。两台同型号风机串联运行,风量不增加,可增大风压;不同型号的风机不宜串联使用,尤其是不同风量的风机不可串联使用。
为提高VOCs废气收集效率,365体育亚洲官方入口app下载整理了风机选型时要考虑的问题:
①风机风量取值为系统设计风量的1.1~1.2 倍,末端治理设备或系统漏风率大时取上限值,漏风率小时取下限值。
②风机全压取值为系统设计阻力的1.2 倍,系统阻力按照系统最不利点(管道最远点、末端治理设备最大阻力工况)进行计算。
风机选型时应结合VOCs 处理系统的输送介质特点。常用的特殊类型包括防爆风机、防腐风机和耐高温风机等,分别适用于输送有爆炸危险性、有腐蚀性或潮湿气体以及高温的VOCs 废气。
一般地,按照通用的风机命名方式,风机常用用途代码含义:防腐型风机铭牌标识为F(如F4-79),防爆型风机铭牌标识为B(如B4-79)。
实际工程中,风机铭牌标识的风量不一定是实际运行的风量,风量或监测风量应该以计算风量为准。监测风量取用时应该判断监测的可信度,包括监测口位置、工况或标况的转换等。系统风量的确定需根据各个排风罩的形式、与VOCs 散发源的距离等确定每个排风点的风量,再由每个排风点的风量叠加,得到系统总风量。废气收集的管路系统宜设置用于调节风量平衡的调试阀门,局部排风的支管路与全室排风的百叶风口不宜在同一管路进行汇集,如下图,
可避免万向吸风罩等阻力较大的局部排风点位出现排风风量不足现象。
如果您有相关工业粉尘治理、有机废气处理问题需要咨询,欢迎致电郑州365体育亚洲官方入口app下载:15890137611,免费看现场设计方案报价。